鉴于大家对下载论文导航十分关注,我们编辑小组在此为大家搜集整理了“浅谈常用低压电气典型故障检测方法”一文,供大家参考学习
欢迎浏览由yjbys求职网为您整理浅谈常用低压电气典型故障检测方法的理科本科毕业论文,希望可以帮助到您!
前言:
电气元件经过长期的运行,易产生各种各样的故障,本人在多年的工作中,根据多年的实践经验,发现电气控制的缺陷及整改之处,注意到有不少故障是各种低压电气长期使用及其元件老化缺乏经常性维护而造成的。以下是通过本人在检修工作中的一些实例来阐述低压电气的故障检修及要领:
1 几种常用低压电气故障的检修实例
1.1电压断路器故障
触头过热,可闻到配电控制柜有味道,经过检查是动触头没有完全插入静触头,触点 压力不够,导致开关容量下降,引起触头过热。此时要调整操作机构,使动触头完全插入静 触头。 通电时闪弧爆响,经检查是负载长期过重,触头松动接触不良所引起的。检修此故障一定要注意安全,严防电弧对人和设备的危害。检修完负载和触头后,先空载通电正常后,才能带负载检查运行情况,直至正常。
1.2 接触器的故障
触点断相,由于某相触点接触不好或者接线端子上螺钉松动,使电动机缺相运行,此时 电动机虽能转动,但发出嗡嗡声。应立即停车检修。 触点熔焊,接“停止”按钮,电动机不停转,并且有可能发出嗡嗡声。此类故障是二相或三相触点由于过载电流大而引起熔焊现象,应立即断电,检查负载后更换接触器。通电衔铁不吸合。如果经检查通电无振动和噪声,则说明衔铁运动部分沿有卡住,只是线圈断路的故障。可拆下线圈按原数据重新绕,绕制后浸漆烘干。
1.3 热继电器故障
热功当量元件烧断,若电动机不能启动或启动时有嗡嗡声,可能是热继电器的热元件中的熔断丝烧断。此类故障的原因是热继电器的动作频率太高或负级侧发生过载。热继电器“误”动作。这种故障原因一般有以下几种:整定值偏小,以致未过载就动作;电动机启动时间过长,使热继电器在启动过程中动作;操作频率过高,使热元件经常受到冲击。排除故障后,更换合适的热继电器、重新调整整定值或更换适合的热继电器解决。热继电器“不”动作。这种故障通常是电流整定值偏大,以致过载很久仍不动作,应根据负载工作电流调整整定电流。热继电器使用久了,应该定期校验它的动作可靠性。当热继电器动作脱扣时,应待双金属片冷却后再复位。按复位按钮用力不可过猛,否则会损坏操作机构。
2 常用电压电器的故障检修及其要领
凡有触点动作的电压电器主要由触点系统、电磁系统、灭孤装置三部分组成。也是检修中的重点。
2.1触点的故障检修
触点的故障一般有触点过热、熔焊等。触点过热的主要原因是触点压力不够、表面氧化或不清洁和容量不够;触点熔焊的主要原因是触点在闭合时产生较大电弧及触点严重跳动所致。检查触点表面氧化情况和有无污垢。触点有污垢,用汽油清洗干净。银触点的氧化层不仅有良好的导电性能,而且在使用中还会还原成金属银,所以可不作修理。 铜质触点如有氧化层,可用油光锉锉平或用小刀轻轻地刮去其表面的氧化层。观察触点表面有无灼伤烧毛,铜触点烧毛可用油光锉或小刀整修毛。整修触点表面不必过分光滑,不允许用砂布来整修,以免残留砂粒在触点闭合时嵌在触点上造成接触不良。但银触点烧毛可不必整修。触点如有熔焊,应更换触点。若因触点容量不够而造成,更换时应选容量大一级的电器。检查触点有无松动,如有应加以紧固,以防触点跳动。检查触点有无机械损伤使弹簧变形,造成触点压力不够,若有,应调整压力,使触点接触良好。
2.2电磁系统的故障检修
由于动、静铁心的端面接触不良或铁心歪斜、短路环损坏、电压太低等,都会使衔铁噪声大,甚至线圈过热或烧毁。
2.2.1衔铁噪声大
修理时、应拆下线圈,检查、静铁心之间的接触面是否平整,有无油污。 若不平整应锉平或磨平;如有油污要用汽油进行清洗。若动铁心歪斜或松动,应加以校正或紧固。检查短路环有无断裂,如断裂应按原尺寸用铜板制好换止,或将粗铜丝敲打成方截面,按原尺寸做好装上。
2.2.2电磁线圈断电后衔铁不立即释放
产生这种故障的主要原因有:运动部分被卡住;铁心气隙大小,剩磁太大;弹簧疲劳变形,弹力不够和铁心接触面有油污。可通过拆卸后整修,使铁心中柱端面与底端面间留有 0.02—0.03mm 的气隙,或更换弹簧。
2.2.3线圈故障检修
线圈的主要故障是由于所通过的电流过大,线圈过热以致烧毁。这类故障通常是由于线圈绝缘损坏、电源电压过低,动、静铁心接触不紧密,也都能使线圈电流过大,线圈过热以致烧毁。线圈若因短路烧毁, 均应重绕时可以从烧坏的线圈中测得导线线径和匝数,也可从铭牌或手册上查出线圈的线径和匝数。按铁心中柱截面制作线模,线圈绕好后先放在 105——110℃ 的烘箱中 3 小时,冷却至 60-70℃浸 1010 沥青漆,也可以用其他绝缘漆。滴尽余漆后在温 度为 110——120℃的烘箱中烘干,冷却至常温后即可使用。如果线圈短路的匝数不多。 短路点又在接近线圈的用头处,其余部分完好,应正即切断电源,以免线圈被烧毁。若线圈通电后无振动力学噪声,要检查线圈引出线连接处又无脱落,用万用表检查线圈是否断线或烧毁;通电后如有振动和噪声,应检查活动部分是否被卡住,静、动铁心之间是否有导物,电源电压是否过低,要区别对待,及时处理。
2.3灭火装置的检修
取下灭弧罩,检查灭弧珊片的完整性及清除表面的烟痕和金属细末,外壳应完整无损。 灭弧罩如有碎裂隙,应及时更换。特别说明一点原来带有灭弧罩的电器决不允许在不带灭 弧罩时使用凤防短路。常用低压电器种类很多,以上是几种有代表性的又是最常用的电气故障的一些方法及其要领。
参考文献:
【1】《机械设备控制技术》 第2版 高等教育出版社 主编:武可庚
【2】《低压电气》(农村电气设备故障排除及检修丛书) 中国电力出版社 主编:陈家斌
【3】《黑龙江科技信息》2011年28期 《有关低压电器故障检修要领的探讨》 作者:刘莉
【4】《中国科技博览》2011年第11期 《浅谈电气控制柜中低压电器的故障检修实例与要领》作者:邓卓祺